学校新添一间功能教室(机房、录播室、创客教室、人工智能教室),集中进了新桌椅、柜子、设备和墙面装饰,建议启用前按 GB/T 18883-2022 测一次室内空气五项。点位按这间教室的面积定:小于 25㎡ 1 个点,25~50㎡ 2~3 个点,50~100㎡ 3~5 个点。五项 400 元/点位,3 个点位起测,一间 60㎡ 的教室是 1200~2000 元。
可以参考的一组公开数据:2026 年 9 月 28 日,厦门市滨东小学(七星校区)人工智能教室检测,五项全部在限值以内,其中 TVOC 为 0.503 mg/m³,离限值 0.60 只差约 0.1。9 月 28 日采样,9 月 30 日出具结果。
把教室的面积、平面图和计划启用日期发到微信 153-5922-9196,或致电 0592-5923260,我们按面积出布点方案和费用。
问题一:只是添了一间功能教室,没有大装修,要不要测?
建议测。功能教室的特点是东西进得集中:一两周内进场几十套桌椅、整面的储物柜、墙面装饰和一批电子设备,学生随后就要在里面上课。
滨东小学案例页里对 TVOC 的说明可以参考:TVOC 是室内空气中多种挥发性有机物的总量,油漆、胶黏剂、塑料和部分电子设备都可能贡献。教室里新添的桌椅、设备越集中,这一项越需要留意。
所以这类教室建议五项一起测(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC),不要只测甲醛一项。只测甲醛,看不到苯系物和 TVOC 的情况。
问题二:按哪个标准测?
先确认检测目的,再定标准。目的不同,采样条件和限值都不同,数值不能互相套用。
| 检测目的 | 依据 | 采样前的条件 |
|---|---|---|
| 启用前了解教室日常的空气质量 | GB/T 18883-2022 | 关闭门窗、空气净化设备和新风系统至少 12 小时 |
| 新建或装修工程的竣工验收 | GB 50325-2020 | 完工至少 7 天后、交付前检测;自然通风的房间关闭门窗 1 小时 |
| 通风一段时间后复查 | 与第一次保持一致 | 相同点位、相近条件,前后数据才能比较 |
本文讲的是第一种:学校自己委托、想知道这间教室现在能不能放心用。工程竣工验收有自己的抽检规则和限值,不在本文范围内,两个标准的差别见GB 50325 和 GB/T 18883 的区别。
GB/T 18883-2022 的限值:甲醛 ≤0.08、苯 ≤0.03、甲苯 ≤0.20、二甲苯 ≤0.20(均为 1 小时均值),TVOC ≤0.60(8 小时均值),单位 mg/m³。五项都不超过限值才算符合;有一项离限值很近的,建议通风一段时间后在同一点位复查。
问题三:一间教室布几个点,多少钱?
点位数量按 GB/T 18883-2022 附录 A,看这一间教室的面积,不看学校总面积。价格是公开单价:甲醛单项 200 元/点位,五项 400 元/点位,3 个点位起测。
| 教室面积 | 点位数 | 五项费用 | 常见的房间 |
|---|---|---|---|
| 小于 25㎡ | 1 个 | 按 3 个点位起测,1200 元 | 器材室、准备室 |
| 25~50㎡(不含 50) | 2~3 个 | 1200 元 | 小型录播室、社团活动室 |
| 50~100㎡(不含 100) | 3~5 个 | 1200~2000 元 | 普通大小的机房、创客教室 |
| 100㎡ 及以上 | 至少 5 个 | 2000 元起 | 阶梯教室、合班教室 |
表里“常见的房间”只是举例,实际以量出来的面积为准。
举个例子:一间 70㎡ 的人工智能教室,加一间 20㎡ 的设备准备室,一起测五项。
| 房间 | 面积 | 点位数 | 五项费用 |
|---|---|---|---|
| 人工智能教室 | 70㎡ | 3~5 个 | 1200~2000 元 |
| 设备准备室 | 20㎡ | 1 个 | 400 元 |
| 合计 | 90㎡ | 4~6 个 | 1600~2400 元 |
面积为演示用的假设。点位取范围里的几个,在布点方案里确定。
点位的位置也有要求:离墙大于 0.5 米,离门窗大于 1 米,相对高度 0.5~1.5 米。规则的细节见两房、三房、四房的逐间算例。
问题四:滨东小学那间教室,测出来是什么情况?
下面的数值全部来自官网的滨东小学人工智能教室检测案例,检测依据是 GB/T 18883-2022。
| 指标 | 限值(mg/m³) | 检测结果(mg/m³) | 判断 |
|---|---|---|---|
| 甲醛 | ≤0.08 | 0.050 | 符合 |
| 苯 | ≤0.03 | 0.015 | 符合 |
| 甲苯 | ≤0.20 | 0.064 | 符合 |
| 二甲苯 | ≤0.20 | 0.035 | 符合 |
| TVOC | ≤0.60 | 0.503 | 符合,余量较小 |
看这组数据要带上三个条件。第一,采样前门窗密闭超过 12 小时,反映的是关窗后累积的情况,平时开窗上课一般会更低。第二,当天现场温度 28.5℃,季节不同数值可能不同。第三,这次只设了 1 个点位,结果代表这个点位在这个时间段的情况;想对整间教室做完整评估,要按面积增加点位。
问题五:不想影响上课,时间怎么排?
把密闭放在没有课的时段,采样放在第二天。一间教室的安排大致是这样:
提前一到两周
发教室面积和平面图,确认点位、费用和上门日期。桌椅、柜子、设备尽量全部进场后再测。
采样前一天放学后
关闭这间教室的门窗、空气净化设备和新风系统,贴上提示,保持至少 12 小时。
采样当天
采样人员进教室布点采样,单个点位 45 分钟起。采样期间教室不安排上课。
采样之后
样本送回厦门自有实验室分析,报告在采样后数个工作日内出具,不能在现场给结论。
滨东小学那次是 9 月 28 日采样、9 月 30 日出具结果。加上预约排期和密闭,一轮建议预留一周以上;计划某一天启用的,按“可能要整改再复查一轮”来留时间。厦门岛内和集美、海沧、翔安等岛外各区都可以预约上门,见岛外三区上门服务。
问题六:结果出来以后,学校接下来做什么?
- 1五项都符合、余量也大。正常启用,保持日常开窗通风。
- 2都符合,但某一项离限值很近。可以启用,加强通风;后续又添置设备或家具的,在同一点位复查这一项和甲醛,看数值有没有下降。
- 3有指标超过限值。先不安排学生进去上课,找出主要来源,整改并通风之后,按同样的点位和密闭条件复检。
我们只做检测,不做治理,也不卖除醛产品。报告给出的是每个点位、每项指标的数值,整改找谁、怎么改,由学校自己决定。需要比价的,可以参考企业和学校采购空气检测的询价单写法。
- ✓先说清目的:是学校自己想了解空气质量,还是工程竣工验收。两者依据的标准不同。
- ✓密闭的 12 小时里不开窗、不开新风和净化设备;中途被打开过的,如实告诉采样人员。
- ✓报告只反映被采样的教室和点位,不能代表没有测的其他教室。
- ✓现场用仪器读出来的数不能当检测结论,结论以实验室出具的报告为准。
常见问题
学校新建的功能教室,启用前要测哪几项?
建议按 GB/T 18883-2022 测室内空气五项:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC。功能教室集中添置桌椅和电子设备,TVOC 往往是最需要留意的一项,只测甲醛看不到它。
一间 60㎡ 的教室测甲醛要多少钱?
60㎡ 的房间按 GB/T 18883-2022 附录 A 布 3~5 个点位。五项 400 元/点位,费用 1200~2000 元;只测甲醛单项 200 元/点位,费用 600~1000 元。3 个点位起测。
教室检测前要关窗多久?
按 GB/T 18883-2022 检测,采样前关闭门窗、空气净化设备和新风系统至少 12 小时。通常在前一天放学后关好,第二天采样,单个点位采样 45 分钟起。
学校教室的检测报告多久能拿到?
样本要送回实验室分析,报告在采样后数个工作日内出具。厦门市滨东小学人工智能教室的案例是 2026 年 9 月 28 日采样、9 月 30 日出具结果。加上预约和密闭,一轮建议预留一周以上。
五项都合格,为什么还说要关注 TVOC?
合格不等于余量大。滨东小学案例中 TVOC 为 0.503 mg/m³,限值是 0.60 mg/m³,只差约 0.1。离限值近的指标,建议保持通风,添置新设备或家具后在同一点位复查。
微信 153-5922-9196|电话 0592-5923260。闽环测研(厦门)检测技术有限公司,自有实验室在厦门市湖里区,只做检测,不做治理。家庭用户可以看发户型图免费出布点方案,学校把户型图换成教室平面图即可。